08. 8. 2023
Jenom pro upřesnění. Sám mám 7,5kW ostrovní FVE s 20kWh úložštěm. Realita je taková, že když svítí, tak jsou baterky plné až po strop velmi velmi rychle. Když nesvítí, tak nabití baterky trvá několik dnů. Když tedy svítí, přebytky tedy pouštím do spirály a nádoby nahřívám na cca 80°C (samotným TČ bych toto nezvládnul) a stejně mám pořád přebytky i s nabitou 20kWh baterií... Když nesvítí, není co kam posílat... Uživatelé fotovoltaiky se dělí na dvě skupiny. Ta první už ví, že topit FVE nelze, ta druhá to stále ještě zkouší... Reálná situace vypadá tak, že dnů, kdy je dostatek slunečního svitu a přesto je zapotřebí topit je opravdu minimum... Nemluvě o tom, že bez bateriového bufferu je to nerealizovatelné... Stačí jeden mráček a celé Vám to bez bufferu okamžitě spadne (vypne se). Z tohoto pohledu, když to "hodíte na papír", vyjde Vám výsledek, že vymýšlet takto složité zařízení, kvůli uspoře 2.000 až 3.000 Kč za rok je opravdu neefektivní. Dokážu si představit malé TČ přímo k vašemu účelu s výkonem kolem 2-3kW. Bohužel nikdo nic takového nevyrábí sériově. Bohužel nikdo ani nevyrábí tak "slabé" EVI kompresory. Takže jediná možnost je "zbastlit" takové zařízení z nějaké klimatizace a smířit se s obyčejným rotačním kompresorem bez EVI. Případně koupit to 8kW TČ s EVI kompresorem, vyškubat elektroniku a vyrobit si vlastní řídící elektroniku. Nicméne otázka z ní jaká bude skutečná úspora a tím pádem návratnost?